Bonjour,

Je travaille actuellement sur la réglementation du matériel électrique d'un local chaufferie (pour chaufferie extérieure) . Dans un mémo sur les chaufferies, j'ai pu trouver que :
"la porte de l'armoire est raccordée à la structure par une tresse métallique souple"
"toutes les masses doivent être reliées à la terre"
"dans l'armoire électrique, les borniers doivent être clairement repérés et l'alimentation générale facilement accesible"
"Mesures d'intensité avec pince ampérimétrique facilitées en laissant place"
"chaque raccordement est repéré par un numéro correspondant au plan du cablâge détaillé"
"l'armoire doit être conçu pour évolution future"
"matériel IP 53"

Mon problème est de retrouver dans la C 15-100, les paragraphes qui correspondent à ces recommendations. Comme je ne suis pas du tout spécialiste en électricité, je ne comprend pas très bien ce que je lis (schéma TN, IT , TT ????).

De plus, comment juge-t-on si un local est BE2 ou pas ?

Merci d'avance du temps pris pour me répondre
Drine_76


--------------------
Drine_76
futuropilota
Administrateur
13 messages postés
   Posté le 30-07-2007 à 08:57:29   Voir le profil de futuropilota (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à futuropilota   



Effectivement, c'est pas évident.

Personnelement, je ne possede pas le classeur de la norme (environ 500 pages et 300€ il me semble !!)

Etant dans le monde électrique, je connais assez précisément les normes dans l'habitat, mais dans ce cas précis, mieux vaut contacter directement l'organisme de sécurité qui procedera au controle car je ne suis meme pas sur que votre installation soit régie par la NF C-15-100...

A+
Futuro

Message édité le 01-08-2007 à 10:52:10 par futuropilota
fred
Nouveau membre
1 message posté
   Posté le 21-12-2010 à 16:54:14   Voir le profil de fred (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à fred   

Pour le classement du local:
Si la chaudière est < 70 kw, le local est classé en BE1
Si la chaudière est > 70 kw, le local est classé en BE2

--------------------
Haut de pagePages : 1  
 