www.electricien.fr.st
Administrateurs : futuropilota
 
Poker en ligne
Concours gratuit : gagnez une Nintendo Wii + Wii Fit, un GPS TomTom, ... !
N'attendez plus et participez gratuitement !
Jeux flash gratuits !Astuces Jeux FlashKadoKado
 
 www.electricien.fr.st  Pratique  Normes...  Questions pour un expert de la NF C 15-100Nouveau sujet   Répondre
 
Bas de pagePages : 1  
drine_76
Nouveau membre
1 message posté
   Posté le 04-06-2007 à 11:16:59   Voir le profil de drine_76 (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à drine_76   

Bonjour,

Je travaille actuellement sur la réglementation du matériel électrique d'un local chaufferie (pour chaufferie extérieure) . Dans un mémo sur les chaufferies, j'ai pu trouver que :
"la porte de l'armoire est raccordée à la structure par une tresse métallique souple"
"toutes les masses doivent être reliées à la terre"
"dans l'armoire électrique, les borniers doivent être clairement repérés et l'alimentation générale facilement accesible"
"Mesures d'intensité avec pince ampérimétrique facilitées en laissant place"
"chaque raccordement est repéré par un numéro correspondant au plan du cablâge détaillé"
"l'armoire doit être conçu pour évolution future"
"matériel IP 53"

Mon problème est de retrouver dans la C 15-100, les paragraphes qui correspondent à ces recommendations. Comme je ne suis pas du tout spécialiste en électricité, je ne comprend pas très bien ce que je lis (schéma TN, IT , TT ????).

De plus, comment juge-t-on si un local est BE2 ou pas ?

Merci d'avance du temps pris pour me répondre
Drine_76


--------------------
Drine_76
futuropilota
Administrateur
18 messages postés
   Posté le 30-07-2007 à 08:57:29   Voir le profil de futuropilota (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à futuropilota   



Effectivement, c'est pas évident.

Personnelement, je ne possede pas le classeur de la norme (environ 500 pages et 300€ il me semble !!)

Etant dans le monde électrique, je connais assez précisément les normes dans l'habitat, mais dans ce cas précis, mieux vaut contacter directement l'organisme de sécurité qui procedera au controle car je ne suis meme pas sur que votre installation soit régie par la NF C-15-100...

A+
Futuro

Message édité le 01-08-2007 à 10:52:10 par futuropilota
Haut de pagePages : 1  
 
 www.electricien.fr.st  Pratique  Normes...  Questions pour un expert de la NF C 15-100Nouveau sujet   Répondre
 
Identification rapide :         
 
Divers
Imprimer ce sujet
Aller à :   
 
Partenaires : bonus casino - casino riva - nsp internet - amazon vie - immobilier d'exception - créer chat
 
créer forum - annuaire forum
© 2003 - 2008 AlloForum.com - Version 3.2
   Hit-Parade